一米 2013-10-03 10:10:32 | 广东省 安装算量GQI | 2128查看 6回答
接地母线用什么材料
一端是接地连接钱,另一端是接地干线(接地干线与引下线相同吗?一般的商品房里,接地干线用在什么地方?)的接地母线(用什么材料?)和接地跨接线(用什么材料?)怎么联系起来? 在卫生间里的一块扁钢,强电井和弱电井里也有一块扁钢。这三块扁钢是属于接地连接线,接地干线,接地母线还是接地跨接线的一种吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一端是接地连接钱,另一端是接地干线(接地干线与引下线采用不同材料,一般的商品房里,接地干线用在室内配电室及其与室内配电箱接地连接的地方)的接地母线(一般用镀锌扁钢)和接地跨接线(同接地母线),采用焊接连接起来。
在卫生间里的一块扁钢,强电井和弱电井里也有一块扁钢。这三块扁钢是属于接地连接钢板,用于防雷柱钢筋引下线与接地母线连接。
2013-10-03 10:33:40
-
看设计了,一般情况要么用桩钢筋、要么用镀锌扁钢
2013-10-03 16:19:50
-
接地干线是指埋在建筑物地下的接地母线,一般用4*40的镀锌扁钢做接地干线的。接地干线一般敷设在建筑物的基础地梁内或埋在建筑物基础外围的地下距建筑物3米远。接地跨接线一般采用钢筋跨接焊。但在天棚上暗配管,采用BV导线,打卡子连接作为管路接地的跨接线。跨接位置不同,其连接方式和材质都不同。 卫生间、强弱电井道内、机房内、配电室内留出的接地扁钢,是给各种接地提供的,属于接地干线的一种。
2013-10-04 06:13:51
-
接地母线是把引下线串接在一起的联线,用热镀锌圆铁做。
2013-10-03 10:39:15
-
接地干线与引下线材质相同(镀锌圆钢或镀锌扁钢) 接地干线用于接地极 接地母线用镀锌圆钢或镀锌扁钢 卫生间、强电井和弱电井属于接地母线。
2013-10-03 10:32:05
-
如果设计说明上面没有标注,一般都是镀锌圆钢或镀锌扁钢。
2013-10-07 08:54:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看