. 2013-07-28 11:17:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 5463查看 1回答
预制管桩设计桩顶标高高于设计桩顶标高还要算送桩么?
预制管桩设计桩顶标高高于设计桩顶标高还要算送桩么? 送桩长度 桩顶标高至原始地坪标高
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际完成顶标高,高于设计顶标高,且无法进行送桩的情况,需要检测原因,并告知设计,经计算来确定是否影响桩的承载力。 我遇到过两种情况,一是遇到地下障碍物,需停止送桩,加压只会是桩结构破坏,影响承载力,不继续,反而不影响,和设计说下情况就行了,打桩有压力记录的; 另外打摩擦桩的时候,因为顺序问题,会导致部分桩无法打入,这个需要设计确认; 桩的话,以打到设计标高为准,不一定非要和原始地坪平或者深多少。这是设计的事情。
2013-07-28 13:36:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看