• 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的超高模板(贵州地区)

    2、现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室内地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m时,每超高1.2m( 包括1.2m内)另按超高规定计算增加费用。 (1)这是定额的原话,请问这个咋理解,若我的柱子是1000*1000的,高4.9米的,那超高模板是1.3m3,我套超高定额时单价是否需 要乘以2呢,若乘以2后工程量为1.3m3是不是算重复了呢 (2)若为6.1米高的柱子,超高工程量是多少2.5m3,我套超高模板的时候工程量是多少,单价是否乘以系数呢,若单价不乘以系数,每超高1.2米是啥意思呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在基层3.6的基础上,增加1.2米的倍数关系,在套用时,软件提醒输入比例系数

    2013-07-31 13:25:19 

  • 超过3.6m时,每超高1.2m( 包括1.2m内)另按超高规定计算增加费用。 就是在3.6以上 每多1.2就要增加费用,我们就乘以它给的系数

    2013-07-29 16:43:10 

  • 混凝土柱和墙按照超过部分计算工程量,梁和板按照全部计算工程量,定额规定乘系数的要乘,如果没规定就不要乘

    2013-07-29 16:37:46 