完成 2013-07-28 14:24:02 | 四川省 计价软件GBQ4.0 | 1206查看 3回答
现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的超高模板(贵州地区)
2、现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室内地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m时,每超高1.2m( 包括1.2m内)另按超高规定计算增加费用。 (1)这是定额的原话,请问这个咋理解,若我的柱子是1000*1000的,高4.9米的,那超高模板是1.3m3,我套超高定额时单价是否需 要乘以2呢,若乘以2后工程量为1.3m3是不是算重复了呢 (2)若为6.1米高的柱子,超高工程量是多少2.5m3,我套超高模板的时候工程量是多少,单价是否乘以系数呢,若单价不乘以系数,每超高1.2米是啥意思呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在基层3.6的基础上,增加1.2米的倍数关系,在套用时,软件提醒输入比例系数
2013-07-31 13:25:19
-
超过3.6m时,每超高1.2m( 包括1.2m内)另按超高规定计算增加费用。 就是在3.6以上 每多1.2就要增加费用,我们就乘以它给的系数
2013-07-29 16:43:10
-
混凝土柱和墙按照超过部分计算工程量,梁和板按照全部计算工程量,定额规定乘系数的要乘,如果没规定就不要乘
2013-07-29 16:37:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看