严晟 2013-07-28 22:37:17 | 重庆市 安装 | 809查看 4回答
请问下这个火警平面图相关线的连接是怎么回事,谢谢大家,十分感谢。。。
如图,这是一张火警平面图,有桥架(青色),蓝色为(电源二总线+消防报警总线),深绿为消防报警总线,粉红为(电源二总线+消火栓联动线),深红为广播线,黄的为消防电话总线,我不明白的是桥架的线怎么分到这些线上,或者说这些线是从哪接来的,我不明白。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这一层都不是从桥架引出的,没走桥架。其他楼层的线可能走的桥架。这些线都是从机房报警控制器、联动控制器引出来的
2013-07-28 23:11:00
-
你好:从图上看所有报警线均不是从桥架上引来的,这些线从哪里来要详细看系统图和完整的平面图。望能够帮助你。
2013-07-29 07:26:30
-
1、要看系统图。2、进入桥架的线在截图中有两处,分别为;1、自SI箱进入桥架。2、自IYFJ进入桥架。
2013-07-29 06:25:09
-
1、你说到“黄的为消防电话总线”,看平面图可能是错的,黄线应该是一根信号总线; 2、一般情况下,消防报警系统的线路会独立穿管敷设。一般来自层间的接线端子箱。如果消防报警系统回路较少,也可以直接从消防报警主机、广播系统主机连接过来。
2013-07-29 09:58:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看