永不停止 2013-07-29 10:21:43 | 内蒙古自治区 安装 | 1066查看 2回答
商业地下室二次供暖预算
施工方报送了一份预算,由于公司在南方,没有接触过供暖的工程,将预算书上传在附件,麻烦帮忙看看预算书中,定额的套用和主材单价是否有不合理的地方,有没有定额高套,主材单价偏高的地方 工程为商业地下室二次供暖问题补充:供暖系统的二次管网是套用安装定额还是市政定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因设计要求不详,只能就预算子母谈一点自己的看法。 1、管道保温应该套用A11册保温、绝热、刷油相关子母,况且三通等管件的保温并入管道保温工程量内,不应单独计算。 2、不锈钢阀门的价格有些偏高。 3、热力补偿器应套用A8册相关子母。 4、管道强度试验、水压试验定额已综合考虑了有关费用,不应重复计算。 5、序号79~81各项应以“洽商或签证”经确认后计入总价。 以上浅析能对你有所帮助。
2013-07-29 10:55:10
-
一般红线以内为安装,以外是市政。
2013-07-29 12:46:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看