• 商业地下室二次供暖预算

    施工方报送了一份预算,由于公司在南方,没有接触过供暖的工程,将预算书上传在附件,麻烦帮忙看看预算书中,定额的套用和主材单价是否有不合理的地方,有没有定额高套,主材单价偏高的地方 工程为商业地下室二次供暖

    附件

    安装定额

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    问题补充:供暖系统的二次管网是套用安装定额还是市政定额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因设计要求不详,只能就预算子母谈一点自己的看法。 1、管道保温应该套用A11册保温、绝热、刷油相关子母,况且三通等管件的保温并入管道保温工程量内,不应单独计算。 2、不锈钢阀门的价格有些偏高。 3、热力补偿器应套用A8册相关子母。 4、管道强度试验、水压试验定额已综合考虑了有关费用,不应重复计算。 5、序号79~81各项应以“洽商或签证”经确认后计入总价。 以上浅析能对你有所帮助。

    2013-07-29 10:55:10 

  • 一般红线以内为安装,以外是市政。

    2013-07-29 12:46:58 