凡尘 2013-07-29 12:00:40 | 广东省 安装 | 1440查看 4回答
火灾自动报警及消防控制问题
怎么看图?都不知道它的个种线要怎么走? 1、如图,一般信号线是不是要连接所有设备?是串联还是并联? 2、电源线除了电铃,应该所有模块都要连接吧?还有没有其他? 3、其余的线是不是就像图中连接各部件? 4、线路都是串联还是并联的啊?和强电不同,都不确定它的回路怎么走? 日常生活少接触,学起来很难理解。。谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的问题其实不止是消防问题,应该是强弱电问题。 电线电缆从用途上分为:电源线、信号线、控制线、其他(少见) 强电计算一般是并联:箱-线-开关-终端 弱电分总线制、多线制、闭合回路总线、其他,其中总线制(信号线)就是一个回路任意介入点(但是有限制,一般是250以下,不同厂家设备参数不同) (注意消防电源线目前主流采用24v直流电源,但其未必是总线制,需要看平面图) 多线制就是控制线1对1控制设备(也存在1对2及以上情况,具体看平面图) 闭合回路总线:这个一般在需要网络设备的系统中使用,图纸会标明,它的简单理解就是线出去了,还要回来。 其他混合制的就是 出现是总线 到接线箱后可能是多线制,但这种在末端必须带模块,否则无法识别。 本人是做消防的,强电没接触,你可以参考一下 至于串并联,目前设备大部分已经支持并联,但少部分设备还是需要串联,对于大部分预算员肯定是按串联来算,因为量大些,串并联从接线端子来说的话,并联也可以做成串联的样子,就是2个线锁在一个端子头。 我先说明 我说的不一定完全正确,但是 为了交流正确,希望你能和工地的包工头、施工员、项目经理交流,记住其他人不一定清楚,包括做预算的老员工
2013-07-29 12:45:12
-
1、如图,一般信号线是不是要连接所有设备?是串联还是并联?串联 2、电源线除了电铃,应该所有模块都要连接吧?是的还有没有其他?声光报警器、控制箱 3、其余的线是不是就像图中连接各部件?按图预算 4、线路都是串联还是并联的啊?有些是串联,有些并联,结合不同构件
2013-07-29 12:04:18
-
你得结合系统图来看,系统图上会给你线缆的标注。
2013-07-29 12:44:58
-
结合系统图和平面图看,这个只是图例,看不出啥
2013-07-30 11:15:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看