毛毛虫 2013-07-29 16:57:38 | 内蒙古自治区 安装 | 1308查看 2回答
火灾自动报警及联动系统
老师好,图一是火灾自动报警及联动系统中的平面图,图二是系统图,平面和系统对照的时候发现系统图上很多线在平面图上没有表示,请老师指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、最好的方式是告诉设计院的设计错误,由设计院来修改; 2、电源线是必须要有的,不然无法实现“强切”和强启
2013-07-29 18:24:17
-
平面图与设备的连线实际和系统图一样,四根线,即2电源线、2根信号线。
2013-07-29 20:22:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看