春 2013-07-30 10:56:35 | 河北省 其他专业 | 1135查看 2回答
电缆做终端头或接线端子有规定吗
实际施工中,电缆是必须做终端头还是必须做线鼻子,有规定吗?还是根据实际情况做哪个都行。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳做预算的时候电缆都是按计算电缆终端头 一根电缆两个终端头 电缆终端头及中间头均按设计图示数量以“个”为计量单位计算。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 实际施工中也有不做的但是很少 电缆的验收规范GB50168-92中要求要做终端头
2013-07-30 11:00:08
-
一般10平方以下电缆用线鼻子,反之制作终端头;这个在定额或解释中有规定.
2013-07-30 11:10:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看