43****@qq.com 2013-07-30 11:10:32 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 2283查看 1回答
风机进出口正负侧压与风管支吊架的问题
1、风管与风机进出口采用复合铝箔柔性玻纤软管。设于负压侧时,长度为150mm;设于正压侧时,长度为200mm。请问这个“负压侧”和“正压侧”是什么意思? 2、防火阀得要设单独支吊架。请问防火阀的支吊架一般是不是用角钢呢? 3、其角钢的宽度我一般是风管的宽度两边各加5mm,请问这样可以吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、风管与风机进出口采用复合铝箔柔性玻纤软管。设于负压侧时,长度为150mm;设于正压侧时,长度为200mm。请问这个“负压侧”和“正压侧”是什么意思?送风机的进风管道属于负压侧,这个往里吸风。 出风管道属于正压侧属于往外送风管道的。 2、防火阀得要设单独支吊架。请问防火阀的支吊架一般是不是用角钢呢? 3、其角钢的宽度我一般是风管的宽度两边各加5mm,请问这样可以吗? 风管防火阀一般是采用角钢支架的,也有采用吊杆的,大部分采用角钢。宽度可以是比风管稍宽即可。
2013-07-30 11:14:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看