95828 2013-07-31 10:34:37 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 866查看 4回答
关于防潮层的问题
图纸上说墙身-0.06M处设置一道防潮层。 墙身±0一下两侧均抹防潮层。 基础层的底标高-0.8 层高是0.75 没有说防潮层多高 是不是说整个的基础层都要做防潮层
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上说墙身-0.06M处设置一道防潮层。 这是防止虹吸原理地下的水顺墙向上走; 墙身±0一下两侧均抹防潮层。 这是防止首层受潮;墙身±0至基础底板 基础层的底标高-0.8 层高是0.75 没有说防潮层多高 是不是说整个的基础层都要做防潮层 是要做
2013-07-31 10:39:09
-
如果没有地下室时,基础两侧一般不需要做防潮层的,应该是基础防潮层,基础防潮层一般在基础上部-0.06米处,在定义条形基础时,增加基础防潮层子目,工程量表达式选择基础顶面积代码即可。
2013-07-31 11:46:07
-
墙身±0一下两侧均抹防潮层从这句话的理解看,整个的基础层要做防潮层
2013-07-31 10:37:06
-
应该在0.000处或地下室地面处需要设置防潮层
2013-07-31 11:05:33