cu****@126.com 2013-07-31 17:16:14 | 湖南省 其他专业 | 2453查看 5回答
圈梁兼做过梁时,过梁处增设钢筋。那么过梁处的钢筋是不是除了圈梁原有的钢筋,还得增加钢筋。
已知240*180的圈梁,配筋为2a12,2a12,箍筋a8@200。过梁配筋2a8,3a12,箍筋为a6@150。 那么如果圈梁兼做过梁时 在过梁处上部是不是增加2a8,下部增加3a12,箍筋为a6@150
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的圈梁兼做过梁需要增加钢筋,在单构件中输入
2013-07-31 17:25:33
-
有圈梁的地方,就可以不用过梁了。
2013-07-31 17:18:50
-
已知240*180的圈梁,配筋为2a12,2a12,箍筋a8@200。过梁配筋2a8,3a12,箍筋为a6@150。 那么如果圈梁兼做过梁时 在过梁处上部是不是增加2a8,下部增加3a12,箍筋为a6@150 你看看过梁的低标高是否比圈梁低标高底,要是底就只增加3A12箍筋加大 要是一个平就不用增加钢筋了
2013-07-31 17:49:26
-
您好,圈梁的钢筋完全可以代替过梁的钢筋了,不用再设过梁了。
2013-07-31 17:30:50
-
过梁处增设的钢筋是单独增设布置,2a8的钢筋可以取消。
2013-07-31 17:45:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看