• 圈梁兼做过梁时,过梁处增设钢筋。那么过梁处的钢筋是不是除了圈梁原有的钢筋,还得增加钢筋。

    已知240*180的圈梁,配筋为2a12,2a12,箍筋a8@200。过梁配筋2a8,3a12,箍筋为a6@150。 那么如果圈梁兼做过梁时 在过梁处上部是不是增加2a8,下部增加3a12,箍筋为a6@150
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的圈梁兼做过梁需要增加钢筋,在单构件中输入

    2013-07-31 17:25:33 

  • 有圈梁的地方,就可以不用过梁了。

    2013-07-31 17:18:50 

  • 已知240*180的圈梁,配筋为2a12,2a12,箍筋a8@200。过梁配筋2a8,3a12,箍筋为a6@150。 那么如果圈梁兼做过梁时 在过梁处上部是不是增加2a8,下部增加3a12,箍筋为a6@150 你看看过梁的低标高是否比圈梁低标高底,要是底就只增加3A12箍筋加大 要是一个平就不用增加钢筋了

    2013-07-31 17:49:26 

  • 您好,圈梁的钢筋完全可以代替过梁的钢筋了,不用再设过梁了。

    2013-07-31 17:30:50 

  • 过梁处增设的钢筋是单独增设布置,2a8的钢筋可以取消。

    2013-07-31 17:45:24 