凡尘 2013-08-01 10:37:51 | 广东省 安装 | 3750查看 4回答
请教消防电水池液位器线路。。
图1、图2 是地下室水池液位器,图3是屋顶水箱液位器。 请问它们的线路怎么走的呢?是连接到附近的MC模块箱,还是一直连接到控制室显示仪? 感觉从屋顶的液位器连接一层的控制室显示仪线路很长。。 谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、有时液位计的作用将相当于一个开关:当液位达到设定的高度时,开关闭合,水泵运行抽水;当液位低于设定的高度时,开关断开,水泵停止运行。这样的液位计通常直接与水泵的控制箱相连,接点接入水泵控制箱的合闸回路和跳闸回路(液位计通常不计入模块,因为它本身就是接点)。 2、对于屋顶水箱液位器,它的作用是在消防控制室可以实时监控水箱的水位。这条线是从液位计一直连接到控制室显示仪的。
2013-08-01 10:50:08
-
MC就是一个输入输出模块,采用RVVP6*1.5,SC25/CT敷设方式
2013-08-01 11:09:31
-
水箱液位器连接到模块,通过模块传输到消防控制室。
2013-08-01 12:47:59
-
1、你先看图纸上的文字,再结合我所说的,你在控制室的液位显示控制仪上,可以直观的看到水位的高低,是否够灭火的规定量。在控制室里,你可以手动直接控制启动或者停止水泵的运行。这回你明白了吧,我是专业消防公司的。
2013-08-01 14:14:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看