锋 2013-08-01 16:14:04 | 湖北省 土建 | 4727查看 8回答
筏板板底附加钢筋范围
如图所示的筏板板底附加钢筋范围在承台范围内是否布置?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
筏板板底附加钢筋范围在承台范围内是否布置?不需要的,承台范围内有钢筋,只需布置在承台外筏板钢筋纵筋伸入承台即可
2013-08-02 09:03:53
-
如图所示的筏板板底附加钢筋范围在承台范围内是否布置? 筏板板底附加钢筋范围在承台范围内不需布置。承台下面是桩基,承台的配筋率是单独计算的。
2013-08-02 09:06:23
-
预算这个东西是个活的,我个人认为: 1、如果你是施工单位。我建议你计算至柱子边,理由是,这个板底附加筋就好比梁上的支座负筋(扁担筋)一样的作用,你看这个图,虽然没明确附加钢筋的布置范围,既然是扁担筋的作用,那就可以理解为沿梁布置,所以应计算到柱子边; 2、如果是你甲方,我建议你计算至承台边,承台范围内有钢筋。这个东西现场施工蛮多都是施工至承台边即可。 如果非要给这个问题唯一的答案,我个人还是主张第1点的意见,计算至柱边。就好比图集上对主次梁交界处附加箍筋,图集是要求在梁的箍筋范围内另外增加附加箍筋,可实际施工这个附加箍筋就是按50间距布置的,原本附加箍筋区域的箍筋按图集要求也是要布置的,实际上施工单位都没布置。实际怎么施工的不能左右预算。
2013-08-02 17:02:09
-
一般这种底板附加筋都是布置到承台边的,承台范围内不需要在布置
2013-08-01 16:19:05
-
筏板板底附加钢筋范围在承台范围内应该不要布,因为承台有另外的配筋。只是筏板板纵筋伸入承台。
2013-08-01 16:21:17
-
筏板板底附加钢筋范围在承台范围内不应该布置
2013-08-01 16:27:01
-
筏板底筋加筋布置到承台边就可以了。
2013-08-01 17:44:34
-
承台范围内布置
2021-10-08 17:29:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看