• 人工挖孔桩挖到2米就进入持力层了,怎么办?最少要挖到多深,或者有什么办法处理

    人工挖孔桩挖到2米就进入持力层了,怎么办?最少要挖到多深,或者有什么办法处理?房子是2层框架上面9层砖混40米高,而且是没有承台,直接桩锚柱的
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 人工挖孔桩属于大直径桩,直径一般为800、1000mm。扩大头根据单柱轴向荷载标准值来计算截面。人工挖孔桩最少长度6m,小于6m则为墩基础。你这房子结构形式属于底框结构,上面9层荷载全部由第二层的转换梁承受并通过下面的框架柱传递至基础,大直径桩单桩单柱可以不要承台转换,柱直接锚入桩里即可。 持力层在地下2米处,可以考虑设计修改基础形式。独立基础。这要查阅地勘报告,看持力层特征值Fak的大小合不合适做独立基础。

    2013-08-02 07:41:58 

  • 除非你没搞勘察,或设计没按勘察报告做基础设计。还有一种情况,就是你理解有误。如果一定要做桩基础,从规范角度讲,就是下边是岩石,爆破也要做到6m,但这显然有悖常理。一般情况下是这样的,勘察报告会推荐设计采用某种基础形式,设计再根据上部荷载、持力层情况最后决定采用何种基础形式,如果真如你所说,这种设计就属于严重失误,要追究设计责任的。

    2013-08-02 08:55:56 

  • 结合地勘报告、图纸与施工现场核对,一般设计的桩是端承桩,那就挖到设计要求的持力层就可以了,要是摩擦桩就必须挖到设计深度,当然地勘报告它是以点代面,也有失误的时候,建议协调地勘及设计人员根据现场情况出变更或方案。

    2013-08-02 13:53:43 