feifei007 2013-08-02 16:17:44 | 湖北省 土建 | 16021查看 3回答
构造柱植筋、砌体拉结筋植筋应另计算费用吗?
好像看到的工程都是主体做完了之后,再植筋浇构造柱或者砌体拉结筋,然后这一部分植筋的钱施工方又想另计费用,大家认为呢???就算建筑墙体在主体结构施工之前已确定,预留钢筋好像也不可能,比如砌体拉结筋,不可能为了预留而在原主体墙面或者柱面模板上面开洞伸出钢筋???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图集上是要求预埋钢筋进去,实际施工是植筋,这个墙体与构造柱的植筋如果这个墙体是原合同范围内的,就不能增加费用,如果这个墙体与构造柱是后期变更需要增加的,就需要重新按实际施工方式计价,也就是计算植筋及增加构造柱、墙体等的费用。 原合同范围内的不计算是因为不管他是预埋还是后期植筋,都是施工单位自己的一种施工方式,就好比改变了生产工艺又能按工程质量要求完成任务,前期预埋的时候,砌体加固钢筋肯定要多,预埋的话,还不方便柱子模板施工。现在改为植筋,既节约了工期,柱子里预埋的钢筋减少了,所以这个费用,原合同内的墙体、构造柱砌体拉结筋是不能再计的。如果他非要计算植筋,那你就扣除他原本需要预埋在柱子里的钢筋费用。
2013-08-02 16:32:35
-
二次结构施工图纸要求预埋钢筋,实际施工采用植筋方法施工,植筋应该另外计算,钢筋就不能按原图纸的预埋钢筋长度计算,当地定额植筋定额子目内不含钢筋时应该按植入钢筋长度+外露钢筋的搭接长度增加。
2013-08-02 16:52:29
-
1、首先要在施工组织设计方案内明确施工工艺;2、办理签证;3、砌体加固筋里面虽含有钢筋安装费用,但模板工作内容中并未描述预埋、打孔等施工工序;4、若框架柱预埋,但构造柱不需要预埋,按此推论,框架柱模板加工的人工费包含了测量、钻孔等费用,应该比构造柱模板加工的人工费要高才合理,但事实是框架柱模板加工的人工费用反而还更低。故觉得应该计算植筋费用。
2018-05-16 16:24:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看