钢筋砼地坪套定额;钢结构喷砂除锈
请教各位前辈几个问题:一首层室内地坪,做法为 C25钢筋砼厚150mm,钢筋C8-150双层双向,(备注:地坪下铺5mm碎石,其次如图片为砖基础)施工单位套定额 :(01080039)砼加浆感光40mm厚有筋,将厚度改为150mm,甲方只给按平板100mm外定额(01040117),不计模板费用套取,请问哪种更合理?是否有更好的建议(依据); 二、厂区钢结构除锈:施工单位在施工方案中,报钢结构工程制作工程中有喷砂除锈等内容,所以施工预算中套安装定额:(03110025)喷射除锈 喷石英砂,单价为135.51元/100kg 但甲方说因为钢结构材料均为新钢材,要不了这么高的价格,就按定额(03110007)给了个手工除锈 单价为28.67元/100kg,因为(钢结构喷砂除锈是施工单位在厂里面加工制作的时候,采用机械除锈处理的)没有实际的测算过,所以各有说法,请有经验或者做过的前辈给些意见和处理依据; 三、屋顶层上的柱子钢筋按11G图集,最长的弯锚是1.5倍Lab+20d,但施工现场中,边角柱外边排(如图3)钢筋伸入梁有接近1000mm,问其理由回答是按图集做的,而且因为梁跨比较大所以伸的比较长, 找不到更充分的理由,在结算时根本站不住脚,请问有没有更详细的说服甲方按现场施工计算的理由?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1按时结算的工程,本身是砼地面,需夯实,平板不用夯实.你对比一下,首先把40厚套项加增加厚度做一个对比.地面不计模板费用,图中显示,砖胎模,应套项.实际是砼地沟,按地沟计算模板,无可厚, 2施工方案是经甲方审批签字的,这是依据,新钢材严格的说,表皮氧化膜也应除去,如实际不是按方案实施,甲方有确凿的证据吗,如没有,按方案执行就是. 3钢筋长度的问题,规范图集是依据,如找不到,应找找你实际施工的理由,如浪费了,哪是自身的问题