43****@qq.com 2013-08-03 09:07:29 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 717查看 1回答
防排烟系统的问题
1、请问送风管道上的单层百叶风口和安装在风井上的加压风口,请问这两种风口是不是都带有电动机构? 2、请问在防排烟中,是不是70度防火阀属于送风系统,而160度和280度防火阀属于排烟系统? 3、请问是不是每个电动机构里面都有输入输出模块?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、请问送风管道上的单层百叶风口和安装在风井上的加压风口,请问这两种风口是不是都带有电动机构?【前者没有,加压风口有电动机】 2、请问在防排烟中,是不是70度防火阀属于送风系统,而160度和280度防火阀属于排烟系统?【是的】 3、请问是不是每个电动机构里面都有输入输出模块?【是的】
2013-08-03 14:36:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看