• 关于钢套管的问题(内蒙)

    以钢套管DN25为例,(套管应比管道直径大2号,设计说明中有)。主材为DN40镀锌钢管。可是这里的镀锌钢管是以M来计的。我是否应该加个主材,钢套管(以个计)还是钢套管就是以M计(在定额中包含,不用计主材)。

    40镀锌钢管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不需要单另再加主材,在定额里已经换算为延长米了,直接调镀锌钢管的市场价格就可以了

    2013-08-05 11:11:18 

  • 定额子目钢套管的主材就是以每米计,只给主材价就行了。长度按定额含量就可

    2013-08-05 10:28:44 

  • 套管就直接套用套管的定额 把主材名称改一下 套管在图纸计算时数数个数 组价时把个数转换成米 现场制作时一般一个钢套管穿楼板时是25cm

    2013-08-05 11:00:09 

  • 不要增加主材,穿墙钢套管定额里面的钢管就是以米计算的,它代表制作套管所需要用到的管道长度。

    2013-08-05 11:14:14 