73****@qq.com 2013-08-05 11:32:02 | 贵州省 安装 | 994查看 3回答
电缆工程的土石方
电缆直埋117米,型号是YJLV-12-3*120,土石方是怎么计算的呢,下面是图纸
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据所提供的技术核定单所示,电缆是117m时,而实际开挖的电缆沟并不是117m,因为电缆保护波纹管显示只有85m。 再根据图示:电缆沟底部肯定尺寸0.6m,深度0.8m时,应该是按照图示85*0.6*0.8=40.8m3的电缆沟土方工程量。 而117m电缆则是包含两端地埋以后电缆长度的工程量总长度。
2013-08-05 14:47:08
-
按断面面积*电缆长度即可,如果开挖深度达到1.5米,还要计算放坡。
2013-08-05 11:35:53
-
电缆直埋117米,型号是YJLV-12-3*120,土石方是怎么计算的呢,下面是图纸,套电缆沟挖填土子目,工程量为 长度117*0.6*0.85 ,保护管及砼包封另套子目计算。
2013-08-05 11:38:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看