毛毛虫 2013-08-05 16:43:57 | 内蒙古自治区 安装 | 1868查看 9回答
防火圈的问题
老师好,请问塑料立管在设计说明没有说明的时候需要计算防火圈吗?一般什么管道需要计算防火圈呢?问题补充:一根立管是不是在楼板的上下面各设一个防火圈?谢谢老师,铸铁排水管也需要吗
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.按设计要求做。设计没有说明的,按验收规范施工。 2.按规范要求,高层建筑(10层以上)的塑料排水管上必须加装阻火圈。铸铁管烧不着,不需要装;给水塑料管管内有水,不需要装。 3.计算方法是:每根立管每层算1个(楼板下),水平管每穿一处防火墙的算2个。
2013-08-06 11:35:42
-
一般是高层排水管需要设立阻火圈
2013-08-05 17:40:57
-
安装阻火圈是规范要求的,户内DN100以上的塑料管必须安装,紧贴楼板下安装,
2013-08-06 14:34:49
-
只有在排水立管上计算阻火圈 有时设计说明没有明确标注时就计算一个穿楼板套管吧 要不算上也不会给你的
2013-08-06 13:54:02
-
排水立管≥DN100的必须增加阻火圈。
2013-08-05 16:52:18
-
没有说明也需要阻火圈的,不然消防验收通不过。
2013-08-05 16:45:42
-
阻火圈是高层建筑防火的措施,是安装在塑料排水管道上的,只要是高层建筑就必须安装。我做预算时,前段时间也问过这个问题,别人建议我:先计算一个穿墙套管,阻火圈先不计。设计说明没有就计多了,别人会不给的,纠结啊。
2013-08-05 17:08:35
-
1、设计说明没有也要设置阻火圈,阻火圈一般安装在塑料排水立管上; 2、一根立管是不是在楼板的上下面各设一个防火圈?不是,阻火圈应安装楼板下紧贴楼板,这样才能在本层火灾发生时起到阻断着火管道不向上一层蔓延的作用,要是安装在地面上那就无法起到阻断作用,你想,如果不是从管根阻断,上面的管继续会烧上去,那就没意义了。
2013-08-05 17:15:24
-
设防护圈这是规范的要求。
2013-08-05 17:25:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看