• 混凝土重叠部分扣混凝土,钢筋扣么?

    由于当地没有概算定额,只能用预算定额计算初步设计图纸,计算梁板柱体积后按一定的钢筋系数计算钢筋,根据定额规定,混凝土重叠部分的体积肯定是要扣除的,但是重叠部分的钢筋是否需要根据混凝土的体积相应扣除?比如楼板是400厚,梁是600*600,楼板的钢筋含量是150kg/m3,梁的钢筋含量是180kg/m3,则每米梁的钢筋应该是600*600*1000*0.18还是(600-400)*600*1000*0.18? 有什么规范上有具体的规定么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋含量是按整栋楼计算的,不能按具体的梁板计算。

    2013-08-05 22:00:57 

  • 六、现浇混凝土工程量,按以下规定计算: 1.混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3m2内的孔洞所占体积。 2.基础 (1)有肋带形混凝土基础,其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋带形基础计算。超过4:1时,其基础底按板式基础计算,以上部分按墙计算。 (2)箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套相应定额项目。 (3)设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项目计算。楼层上的设备基础,按有梁板计算。 3.柱:按图示断面尺寸乘以柱高以立方米计算。柱高按下列规定确定: (1)有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计 算。 (2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。 (3)框架柱的柱高应自柱基上表面至住顶高度计算。 (4)构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积计算。 (5)依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。 4.梁:按图示断面尺寸乘以梁长以立方米计算,梁长按下列规定确定: (1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面。 (2)主梁次梁连接时,次梁长算至主梁侧面伸入墙内梁头,梁垫体积并入梁体积内计算。 (3)圈梁与过梁连接者,分别套用圈梁、过梁定额,其过梁长度按门、窗口外围宽度两端共加50厘米计算。 5.板:按图示面积乘以板厚以立方米计算,其中: (1)有梁板包括主、次梁(框架梁除外)与板,按梁、板体积之和计算。 (2)无梁板按板和柱帽体积之和计算。 (3)平板按板实体积计算。 (4)现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙边线为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐天沟。 (5)多种板连接时以墙的中心线为界,伸入墙内的板头并入板体积内计算 6.墙:墙、间壁墙、电梯并壁、按图示中心线长度乘以墙高及厚度以立方米计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞的体积,墙垛及突出部分并入墙体积内计算。 7.整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯板的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。 8.阳台、雨篷(悬挑板),按伸出外墙的水平投影面积乘以厚度按立方米计算。伸出外墙的牛腿,弧形阳台外沿弧形梁,按图示尺寸以立方米计算,带反挑檐的雨篷按展开面积乘以厚度以立方米计算,其工程量并入阳台、雨篷(悬挑板)内计算。 9.栏杆按净长度以延长米计算。伸入墙内的长度已综合在定额内。栏板以立方米计算,伸入墙内的栏板,合并计算。

    2013-08-05 22:39:19 

  • 钢筋量不可以。

    2013-08-06 11:35:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map