美丽暗号1020 2013-08-07 18:07:17 | 山东省 土建 | 905查看 3回答
后期砌筑脚手架
我算的是冷库、层高都在6m以上。主体柱梁板做完之后(脚手架按满堂脚手架计算的)、现在砌筑墙体、脚手架怎么计算。是外墙按外脚手架,内墙按内脚手架???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、首先,主体柱梁板不应该套用满堂脚手架。这是错误的。如果是框架结构,有梁板的话,浇筑是不计算脚手架的。 2、如果板下只有框架梁,没有次梁,可以计算框架梁的脚手架。 3、你可以计算外脚手架,但是外墙的砌体的脚手架,框架梁的浇筑脚手架就不能计算了。 4、然后再计算内墙的砌筑脚手架,按照计算规则计算。主体及二次结构的脚手架算是计算完成了、 5、装饰的,6m的层高,可以套用满堂脚手架,满堂脚手架是计算天棚装饰的。别的时候不能套用,套用满堂脚手架,内墙面脚手架不再计算。
2013-08-07 18:12:17
-
同意楼上的回答。
2013-08-07 20:44:44
-
梁板柱浇筑肯定要记取满堂架,不然钢筋怎么绑扎钢筋,支模板,然后砌筑脚手架可以内外墙单独套,所以你的想法是正确的
2013-08-07 21:06:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看