玲玲 2013-08-10 18:26:25 | 河北省 安装 | 2421查看 3回答
屋顶连接消火栓的阀门规格?
系统图上只是显示管道连接泄水阀、自动排气阀、压力表,但没有给出规格,请问这些都是多大规格的啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳系统图上只是显示管道连接泄水阀、自动排气阀、压力表,但没有给出规格,请问这些都是多大规格的啊? 答:从图上可以看出,管道上的蝶阀可以采用DN65的蝶阀;自动排气阀已经给出了规格型号:是DN25的,和排气阀相连的阀门也是DN25的闸阀;压力表如果没给定可以这样处理,如果是控制价可以按照DN20的处理,如果是报价可以按照DN15的处理;泄水阀按照DN25计入。
2013-08-10 19:25:46
-
你好:一般的正常压力表为DN15的,你图中的自动排气阀为DN25的,泄水阀按DN25的即可。
2013-08-10 18:32:06
-
同意楼上的回答。
2013-08-10 20:05:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看