电缆从5*95到5*16变径的位置5*16的电缆应该套终端头,还是中间头?
电缆从5*95到5*16变径的位置5*16的电缆应该套终端头,还是中间头?这个5*16的电缆到这个位置不在向前走了。请回答详细一点,谢谢各位老师。问题补充:电缆从5*95到5*16变径的位置5*95的电缆应该套终端头,还是中间头?这个5*95的电缆到这个位置不在向前走了。请回答详细一点,谢谢各位老师。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:应该讲的明确些,你用的是什么电缆,如果是预分支电缆就不需要计算了,要是普通电缆应该有电缆分线箱,然后计算5*16的电缆终端头。
2013-08-10 18:55:01
-
此电缆应该是高层住宅配电间的配电柜一根公用电缆引至楼层中的数个电表箱电源线,此电缆的分支应该在有电表箱的楼层,在垂直桥架处电表箱的水平高度设置一个T接箱,分支接头在T接箱内,有的工程不用电缆T接箱,在桥架内直接使用T接卡,此分支接头套压铜端子定额子目;还有一种情况就是此不同线径电缆是厂家按照设计图纸直接加工的成品电缆(预分支电缆),此电缆的分支处不存在分支接头。
2013-08-10 19:29:57
-
电缆从5*95到5*16变径的位置5*16的电缆应该套终端头,还是中间头?分别套120以内电缆终端头及35以内电缆终端头子目就可以了。
2013-08-11 01:00:04
-
这是电缆穿刺
2013-08-10 22:09:12