明日皓月 2013-08-11 09:46:06 | 云南省 其他专业 | 7409查看 3回答
预制管桩桩芯
400的预制管桩桩芯内径,不符合设计要求,钢筋笼放不下,要放下钢筋笼就必须缩小,钢筋笼的尺寸。缩小啦钢筋都在一起,钢筋又达不到受力要求,如何处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
桩顶焊接须子筋,桩心里边下托盘,灌桩心
2013-08-16 15:08:34
-
400的预制管桩桩芯内径,不符合设计要求,钢筋笼放不下,要放下钢筋笼就必须缩小,钢筋笼的尺寸。缩小啦钢筋都在一起,钢筋又达不到受力要求,如何处理? 一是要更换不合格的 400的预制管桩,二是请设计、监理和建设方共同研究解决办法,作签证处理。
2013-08-11 09:55:46
-
管桩的桩芯中布置插筋,400直径的管桩,管壁是95mm,并不能安放钢筋笼,承载力是靠个管桩。 那么管桩顶部是插筋,插筋的下端是有钢板隔离,插筋段浇筑桩芯砼填满。 “桩内径小,插筋放不下去,要放下去就得把插筋的尺寸变小,四根钢筋在一起啦,这样承载力还有吗?” 桩径400内净空是在210左右,那么它就是用到插筋,如图片。它不会按钢筋笼的方式施工。 “我是按照10G409图集第42页处理的,现在就是桩内径小放不下去钢筋,放下去钢筋笼子变小还不利于浇灌碎石下不去,钢筋在一起承载力还有吗?如何处理z这种情况啊?”该图集还是分管桩内外的插筋,分别放在管内、管外,图集下的钢筋类似于增加桩帽。如果说的是钢筋计算,可以在单构件、承台属性的其它钢筋中编辑。
2013-08-11 09:56:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看