zsj2013 2013-08-12 11:41:06 | 湖南省 安装算量GQI | 1085查看 3回答
管道支架及试压
请问消防喷淋管道支架是不是DN32以也的不算支架呀,DN32以上的才要单独套项,还有:水喷淋镀锌钢管需要套管道压力试验吗,我看到有的说第一次压力试验是含量在定额中的,但有人又说要套?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳①你可以看一下你们那喷淋镀锌钢管这个定额的工作内容,要是工作内容上有的话,就不用压力试验了 ②河南定额喷淋管道支吊架包括DN32以内的。可以看下你们那的定额说明
2013-08-12 12:02:50
-
消防里面的支架需要单独套项,管道的第一次压力试验定额已含,不再单独套项。
2013-08-12 11:48:54
-
DN32以内的管道支架包括在管道安装里面这没错的,DN32以上的才要单独套项,管道试压也包括在管道安装定额里不另计算,只有给水管道的冲洗才另外计算。
2013-08-12 11:49:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看