• 梁的设置问题

    在剪力墙结构中,一般剪力墙周边都是楼层框架梁,200*550 纵筋4根16 (上下各两根)。图纸中所有剪力墙在楼层处设置暗梁,暗梁高500,梁宽同墙宽,纵筋4根14(上下各两根)箍筋6@200,现场为了便于钢筋绑扎将框架梁的两根16的面筋贯通于暗梁,现在钢筋翻样软件中如何进行设置。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般有框架梁的剪力墙下不设置暗梁 没有梁的剪力墙才设置暗梁的,你是不是看错了,不可能有了框架梁,还在框架梁中设置暗梁的

    2013-08-12 14:09:25 

  • 有框架梁的剪力墙下不设置暗梁,没有梁的剪力墙才设置暗梁的,也就是说,一段墙上只有一道梁即可。 在同一轴线上一边是框架梁一边是剪力墙的暗梁。为了便于绑扎,把框架梁的纵筋贯通到暗梁,此时在软件中的设置。 答:这样的情况,你是一边是剪力墙的暗梁的这道梁输出时面筋由14变为两根16的面筋,其余设置不变即可。 或者说画完了,汇总计算后,在下方属性中修改钢筋的属性,长度,什么的。这也是另外一种思路。 大致我了解的就是这2中办法,希望对你有帮助。

    梁宽

    翻样

    2013-08-16 09:21:14 