292520350@qq.com 2013-08-13 10:26:55 | 北京市 其他专业 | 1016查看 3回答
结算时遇到的问题 沟槽件数量问题
在结算时,遇到弯头算工程的问题,正常来说 DN100的镀锌钢管用沟槽连时,一个弯头所发生的工程量为:一个弯头,两个卡箍!!!但是在对结算时,结算人员却要说算一个沟槽件!!!还说如果我们不同意就去 造价处 办发文!! 我想问对 沟槽件数量的规定有具体说明吗???去造价处发文 造价处能给发吗???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况常有,咨询人员不懂实际施工,你最好将他带到施工现场看看,本身咨询必须到现场看看,这也是规定 拍摄现场图片,请监理证明,最好的办法还是去工地现场,事实胜于雄辩
2013-08-13 10:37:55
-
可以邀请审计到现场实际数一数。造价办是不会单独为此发文的。如果以前有文,可以查阅一下。k可以叫审计拿出依据,否则,不答应就是了。
2013-08-13 10:36:14
-
DN100的镀锌钢管用勾槽连接时,一个弯头所发生的工程量为:一个弯头,两个卡箍,这三个算一个沟槽件,定额中沟槽件就是一个弯头二个卡箍,勾槽件不是指一个弯头。在调整市场价时要把这三个的价格同时计算进去。 什么叫安装一个就完了,我说的一个弯头二个卡箍,不知道你说的安装一个指的是那一个,这三个是定额中的一个勾槽件,定额中的一个勾槽件指的是一个弯头二个卡箍的价格, 你是搞施工出身吧,定额是计价的,给你说的不太一样。不信你去造价处吧 你说的一个弯头,两个卡箍指什么。
2013-08-13 11:10:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看