38****@qq.com 2013-08-13 11:34:46 | 四川省 安装 | 1077查看 1回答
syv-75-5电缆从四分配器出来接入8分配器然后接通过桥架和KBG管接入每层的软电箱
syv-75-5电缆从四分配器出来接入8分配器然后接通过桥架和KBG管接入每层的弱电箱。请问syv-75-5电缆在四分配器和8分配器预留长度是好多,在弱电箱的预留长度又是好多,走桥架预留长度不?如果预留又是好多?谢谢各位老师解答下O(∩_∩)O谢谢问题补充:如果是进电视面板又是预留好多或者不预留
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个每个地方的定额规定不一样,弱电箱一般都是预留半周长,深圳定额是四分配器、8分配器、桥架都不预留,你可以看看当地的定额规定