afrpgfeeq 2013-08-14 07:21:01 | 北京市 其他专业 | 1040查看 9回答
关于标高的问题
本装饰工程设计相对标高正负0为各层主要楼面建筑装饰完成面标高,相对于原建筑标高,根据不同地面装饰材料相应提高。这句话是什么意思?是完成面一直是0不动,还是正负0为装饰开始面,那我隔断的起始位置是哪?是正负0到吊顶的下边(还是楼板的下边)。急
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、就是说该装饰工程在原建筑±0上开始装饰。±o是装饰开始面 2、你的隔断在你的装饰完成面上施工,到吊顶的下面。 3、隔断的高度各地的定额不同,我们这边是按实计算,不加100。按照装饰完成面到吊顶的高度。 4、内墙和隔断及间壁墙的计算时不同的。内墙是在结施标高起到楼板底的。间壁墙是从装饰完成面到吊顶底的。
2013-08-14 07:30:18
-
根据不同地面装饰材料相应提高是指地平完工后标高时本楼层标高0点;若要求吊顶高3.0米,至吊顶板底距离成型地面有效空间距离为3.0米计算
2013-08-14 07:31:26
-
±0.00是装饰完成后的楼地面的标高! 吊顶的高度应当从±0.00可是计算。
2013-08-14 07:39:40
-
这个标高就是装饰面的标高 隔断的起始位置是从装饰面起 到吊顶的下边 再加200 为宜
2013-08-14 08:05:15
-
±0.00是装饰完成后的楼地面的标高,隔断高从±0.00算起至吊顶标高,再加200,
2013-08-14 08:37:36
-
1、你这个问题的正负0是指的楼层大面积的装饰面标高,局部特殊部位可以根据做法不同进行适当调整。 2、隔断看是什么隔断,玻璃隔断从装饰面上计算,其他隔断从结构板计算高度。
2013-08-14 08:39:31
-
到吊顶下边加几百,得根据各地区的定额计算规则,不是完全统一的
2013-08-14 08:08:08
-
隔断的起始位置是哪要根据施工实际顺序确定;如果先施工地面面层就是建筑标高正负0为起点;如果是后施工地面面层就是结构标高为起点。轻钢龙骨隔断的龙骨应该在楼板或楼板梁下方固定才行,应该是楼板(楼板梁)的下方标高。因为龙骨不与楼板固定是不稳固的,石膏板面层可以根据设计、发包人要求、现场实际情况确定标高。
2013-08-14 08:38:29
-
1这个±0是指现已完成的地面 就是你要开始施工的面层 特殊部位如卫生间 淋浴间等以那个具体地面为准 2隔断就从你开始施工的地面算起
2013-08-14 10:21:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看