xx 2013-09-12 09:48:21 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1634查看 1回答
图形算量软件、钢筋抽样软件,楼层设置中层高
一、例如:结施图中一层层高3.85m,二层3.24m,三层2.9m,四层2.9m,五层2.9m, 六层2.9m,阁楼3.01m。 建筑图中一层层高3.9m,二层3.3m,三层2.9m,四层2.9m,五层2.9m, 六层2.9m,阁楼2.9m。 那在钢筋抽样软件,楼层设置中层高如何设置? 图形算量软件,楼层设置中层高如何设置? 二、按图纸规定二层窗离地1m,若按照结施图设楼层高度,那窗离地高度应设多少?1m?还是1.05m? 三、图形算量软件应选用什么计算规则?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按结构图进行层高设置。 2、导到图形后,也不需要按建筑标高重新设置。因为无论是按建筑标高不是按结构标高,其层高是一样的,对计算是没有影响的。 3、窗的离地高度的设置,要考虑地面装修层的高度。在建筑图中,标注的是窗离地面装修完标高的高度,这时窗的离地高度要加上一个地面装修层的厚度。 4、因为计算规则,是当地的产品经理按当地的计算规定设置的,计算规则可以用软件默认的,可以基本解决大部分的计算,特殊的情况下,可以通过自己修改相应的计算设置。
2013-09-12 10:03:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看