28****@qq.com 2013-08-15 09:44:57 | 河南省 其他专业 | 1117查看 6回答
剪力墙垂直钢筋变截面?
剪力墙垂直钢筋变截面的时候,搭接长度是按粗钢筋计算还是按细钢筋计算?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要计算搭接是按最大的钢筋计算,这样才能保证大钢筋的搭接要求。
2013-08-15 09:46:08
-
钢筋的搭接长度是按较小钢筋计算搭接倍数的。
2013-08-15 09:45:51
-
支持一楼说法,小钢筋搭接的再长也起不了作用,只要满足小的搭接系数就可以。
2013-08-15 10:04:34
-
剪力墙垂直钢筋变截面的时候,搭接长度是按粗钢筋计算还是按细钢筋计算? 1、剪力墙垂直钢筋间距相同而上层直径小于下层直径时,可根据抗震等级及连接方式在楼板以上连接,搭接长度按上部竖向钢筋直径计。 2、剪力墙垂直钢筋间距不相同而直径相同时,上层筋应在下层墙中锚固(锚长1.6 laE),下层筋在楼板上部处水平弯折(15d)。
2013-08-15 10:38:15
-
建议你看11G101-1第55页,注里面第一条。。当同一构件内不同连接钢筋计算连接区段长度不同时取大值。
2013-08-15 14:55:56
-
剪力墙垂直钢筋间距相同而上层直径小于下层直径时,在楼板以上连接,搭接长度按上部竖向钢筋直径计。
2013-08-16 17:19:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看