• 消防电的工程量如何计算

    请问消防电这一块都需要算那些量?感温感烟跟手报连载一块对吗?还有就是接线的问题 他们是怎么连接的

    工程量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、请问消防电这一块都需要算那些量? (1)统计个数的量,如温感、烟感、手报、消防广播等 (2)统计长度的量,如各种电线、控制电缆,埋管、桥架等; (3)消防系统试验。 2、感温感烟跟手报连载一块对吗? 不对的。手报安装高度通常在1.4m左右,而温感、烟感是吸顶安装,所以三者不可能在一块。出现这种情况的原因是设计院偷懒,把这三个做成了一个“块”,导致看起来三个在一起。 3、还有就是接线的问题 他们是怎么连接的? 这个不是几句话能说清的,建议看图集09BD9里面各个设备的原理接线图。或者你能否单独问某个具体问题,这样才好回答,你这个问题太过笼统,无从答起