急 山东脚手架记取问题
目前在做一个山东工程,地下一层,层高6.45m,地上花瓣四层,层高分别为6、6、5.4、8.2m,檐高27m;中心核心筒部分檐高79m,外墙为玻璃幕墙,装修和保温都不做,幕墙也不做,室内只做装修基层。请问该如何记取建筑和装修脚手架,因为第一次做山东的,请详细一些。超高是否记取
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、层高大于3.6m的可以记取满堂脚手架,以及增高费用,您的地下室和地上四层都可以记取。 2、记取满堂脚手架后,室内墙装饰不再记取脚手架。满堂脚手架大约5.2m记取超高。室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,可计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。增加层按下式计算:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2(m)]/1.2(m) 3、您的地下室的外墙外侧不做装饰抹灰吗?做的话按照双排脚手架计算 4、外墙幕墙不是你们的,不需要计算外幕墙脚手架。 5、就这么多。就只能记取个天棚的装饰满堂脚手架。