• 梁,悬挑梁,凸窗

    1.请问主梁和次梁的吊筋附加箍筋为6a8-50,请问这6个箍筋是指主梁的一边还是两边,如果在同一主梁上面有多个次梁,那这个箍筋应该怎么输入,吊筋应该怎么输入。 2.图纸说明上要求悬挑梁根部附加2c14,钢筋,但是在原位标注上面也有同样标注,请问这两个标注都是指附加筋还是分别在原位标注和吊筋里面输入计算 3.凸窗怎么定义。这个凸窗有大样图,下面有个空调放置处,但是实际上我已经把窗户画上去了,是以平窗的形式画的

    大样图

    平窗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.请问主梁和次梁的吊筋附加箍筋为6a8-50,请问这6个箍筋是指主梁的一边还是两边,如果在同一主梁上面有多个次梁,那这个箍筋应该怎么输入,吊筋应该怎么输入。 附件箍筋的问题,图上应该有说明是一边还是两边,如果没有说明,一般是指次梁两边一共6个A8的附加箍筋,也就是一边各三个。附加箍筋和吊筋的输入都可以在梁原位标注里面进行操作,注意是主梁的原位标注,不要弄错了。 2.图纸说明上要求悬挑梁根部附加2c14钢筋,但是在原位标注上面也有同样标注,请问这两个标注都是指附加筋还是分别在原位标注和吊筋里面输入计算 说明上要求的悬挑梁加强钢筋和原位标注上注明的可能是一回事,但不排除其它情况,你仔细看看图纸原位标注是标注梁上部钢筋还是下部钢筋。 3.凸窗怎么定义。这个凸窗有大样图,下面有个空调放置处,但是实际上我已经把窗户画上去了,是以平窗的形式画的 从图中看出事飘窗+空调板的设置,这个可以自己调整下板、墙、飘窗等的标高就可以了。 以上是我自己的见解,我也一直在学习,有用的希望能够帮到到你,错的地方也希望指出,我会积极改正