• 箍筋的加密区和非加密区

    比如,梁长5.5m,其保护层为30mm,箍筋为A8-100/200。。箍筋的加密区和非加密区怎么算个数的啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我大概说一下。就是5500减去30×2(两个保护层) (很多箍筋按距离边50mm开始计算) 剩下的长度除以3. 两个是加密区,一个非加密区。加密区在两边,加密区除以100,再加1. 两个加密区都是如此。非加密区除以200,减去1.

    2013-08-16 11:15:25 

  • 一级抗震加密长度:梁高的2倍 二、三、四级抗震加密长度:梁高的1.5倍

    2013-08-16 11:14:10 

  • 比如,梁长5.5m,其保护层为30mm,箍筋为A8-100/200。。箍筋的加密区和非加密区怎么算个数的啊? 这个要看你是几级抗震的了 一级抗震 加密区是2倍的梁高与500取大值 2-4级别抗震加密区是 1.5倍梁高与500取大值 这部分要按100来算根数 其余按200算根数

    2013-08-16 11:16:21 

  • 1、还要知道的参数是梁高度,抗震等级。 2、参考图集您参考下。 3、一级抗震加密长度:梁高的2倍,二、三、四级抗震加密长度:梁高的1.5倍 4、支座两边加密100。中间部分为非加密间距200

    非加密区

    2013-08-16 11:15:14 