东来 2013-08-18 22:19:16 | 湖北省 土建 | 1534查看 6回答
钢板止水带问题
钢板止水带一般是设置在地下室底板及外墙后浇带部位起防水作用的对不对,但一般的条基基础及楼板等后浇带带需设钢板止水带吗?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳具体要看设计了
2013-08-18 22:26:04
-
已采纳止水带的位置就是砼构件需要分开浇筑,且会自然形成的施工缝的位置。
2013-08-18 22:27:39
-
已采纳钢板止水带的作用主要是止水。用于基础外墙导墙施工缝的位置,防止外墙SBS防水止部布失效而使水从导墙冷缝处内渗。
2013-08-18 22:25:34
-
已采纳在基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。
2013-08-18 22:27:36
-
已采纳钢板止水带一般是设置在地下室底板及地下室外墙后浇带、施工缝的部位,起防水、止水作用,一般的条基基础及楼板等后浇带、施工缝均不需要设钢板止水带。
2013-08-18 22:26:04
-
已采纳钢板止水带一般是设置在地下室底板及地下室外墙后浇带、施工缝的部位,起防水、止水作用,条基基础及楼板不需要设钢板止水带。