冰魄 2013-08-19 09:26:59 | 江苏省 安装 | 25493查看 3回答
什么是接地跨接线、构架接地
我一直不明白这俩个概念,接地跨接线、构架接地,谁能给我解释一下,最好有图片说明,通俗易懂。问题补充:还有就是它们的工程量怎么计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地跨接线:因为接地母线(利用地梁主根)在遇到伸缩缝、沉降缝时是断开的,所以要用导体(一般是扁钢)连接,构成整个通路电网才能发挥接地功能。构架接地:也是用导体把它与引下线连接,引下线与接地母线连接,构成通路电网。通俗易懂。这应该通俗易懂吧。
2013-08-19 14:51:25
-
接地跨接线是两个金属物体之间连接的接地线,在接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线。计算工程量按“处”为单位。一般用于(伸缩(沉降)缝、管道法兰、机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)一般采用:导线、圆钢、扁钢、扁铜等。构架接地,屋面上为了美观所做的一个框架,要进行接地。
2013-08-19 09:37:25
-
接地跨接线,构架接地,窗户接地 接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管、金属窗等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等);按米计算长度。 指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。 接地跨接线适用于:1、霹雷针和引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等。 接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 均压环是连接避雷引下线防止雷电反击用的,改善电场分布,提高其冲击放电电压,防止避雷器的上下节电压分布严重不均匀,110KV一般不分节且电压低电场强度比较弱,所以不装均压环。尖端放电和均压环有联系,如果没有均压环,避雷器上端面棱角会导致尖端放电严重。尖端放电和有没有放电间隙没有关系。 构架接地:不需敷设接地线的金属物断联点,例如道轨、金属管道等。只有非电气设备或管道在要求接地时,方可套用接地跨接线安装定额。 如:管件跨接(防静电)利用法兰盘螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓。平行管道采用焊接,屋顶金属旗杆采用焊接,每跨接一次按一处计算户外独立的配电装置构架均需接地,每副构架按“处”计算。计算构架接地后,不得再重复计算接地母线和接地极工程量。 2、电机接地、配电箱、电气用管接地、桥架接地等均不得计算。 一般使用镀锌圆钢或镀锌扁钢为母线进行接地。 工程量 如 窗按窗底高引指地面与地面接地网相连在一起。
2013-08-19 09:44:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看