小青春 2013-08-19 15:24:44 | 河南省 其他专业 | 764查看 3回答
防雷接地方面
17层住宅楼,三类防雷,总高58.35米,怎样计算均压环工程量?计算哪几层?总说明中,没有说明设均压环,那还计算均压环的工程量吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有要求设置均压环就不能计算。 如果计算是隔一层计算一层,按外墙周长计算。
2013-08-19 15:29:34
-
根据所描述的17层住宅建筑物情况,应该是需要设置均压环的。如果设计总说明,电气专业中的防雷接地粘接设计说明都没有说明给予明确时,建议咨询设计单位给予明确答复为宜。
2013-08-19 16:01:11
-
设计总说明没有要求,则无需计算。建筑物均按设计图纸施工的
2013-08-19 15:44:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看