OH123 2013-08-19 15:48:49 | 广西壮族自治区 安装 | 10278查看 3回答
应急照明 NHBV-3*2.5+NHBVR2.5
该线路用于应急照明 NHBV-3*2.5+NHBVR2.5前面三根线分别是什么线,后面NHBVR2.5是什么线?经过熔断器回路的线是什么线,是前面回路的其中一根什么线吗?两个回路算工程量算四根线还是五根线??有哪几根线路经过开关?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:从系统图看每两个回路都是用一根SC20的管,管内穿NHBV2.5导线三根,NHBVR2.5导线的一根,它们共管。其中一根NHBV2.5导线经过开关是火线,一根NHBV2.5导线经过熔断器是火线,一根NHBV2.5导线接零线,NHBVR2.5导线同PE线连接。两个回路算工程量算四根线。
2013-08-19 16:53:52
-
应该是火线,零线,接地线。
2013-08-19 15:53:59
-
该线路用于应急照明 NHBV-3*2.5+NHBVR2.5前面三根线分别是什么线(相线、零线、充电线),后面NHBVR2.5是什么线(接地线)?经过熔断器回路的线是什么线,是前面回路的其中一根什么线吗(充电线)?两个回路算工程量算四根线还是五根线?(4根)有哪几根线路经过开关(相线)?
2013-08-19 16:16:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看