SYnese 2013-08-19 19:20:53 | 北京市 安装 | 6454查看 6回答
等电位跨接
哪些需要算等电位跨接?还有一个卫生间局部等电位跨接算一处还是两处?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般图纸说明中有要求,所有进建筑物的金属物件,包括水管,煤气管道都需要做接地。一般电梯井,强电井,配电房,都需要计算。卫生间局部等电位跨接计算得看当地的计算规则,一般来说,算四处(个人认为)。
2013-08-19 19:43:00
-
等电位跨接不是按房间属性确定的,而是按所有金属构件的跨接处数计算的。
2013-08-19 19:51:37
-
跨接和等电位接地不是同一概念。等电位跨接按处计算,局部等电位接地分为两部分,一部分是扁钢与卫生局金属器具管道连接,一部分与卫生局插座连接穿管和线,分别执行不同子目。看当地定额解释。
2013-08-20 07:45:19
-
伸缩缝之间的接地需计算跨接处
2013-08-19 20:48:53
-
是接地线跨接按处计算
2013-08-20 15:56:31
-
等电位连接不是跨接是接地母线。卫生间内现在设计的金属管道和器具很少甚至没有了。卫生间地坪钢筋网需用直径12钢筋接至最近的柱主筋,长不会超过1.5m,局部等电位箱需用同样钢筋或扁钢接至地坪钢筋网,约长0.5m。若有铸铁排水管可量出至等电位箱的长度。
2013-08-20 10:29:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看