• 钢筋算量软件中剪力墙结构中暗柱箍筋的计算

    暗柱箍筋焊接、绑扎算出来工程量差异很大,暗柱主筋按绑扎考虑,实际施工中钢筋用量远没有软件算出的钢筋量大,是不是软件设置有问题
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:不是软件里计算有问题,是软件里按规范要求在主筋搭接范围内箍筋按最小主筋直径的5倍进行箍筋加密计算了。这里的量特别大,不过软件里可以设置一下那里的间距。

    主筋

    2013-08-20 10:22:18 

  • GGJ2009适用于预算的软件产品,不是按实际施工用量考虑的。