阳光 2013-09-03 14:36:44 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 804查看 2回答
钢筋搭接问题
一栋18层的住宅楼,柱子钢筋12 的采用电渣搭接,其他用螺纹接头。我先把柱子搭接改为绑扎搭接钢筋有400多吨,然后又把柱子搭接改为电渣搭接,柱子钢筋一下变到270多吨,怎么会这么大差距,相差130多吨,是什么原因。如果是400多吨,柱子含钢量是很正常的,柱子钢筋260吨是含钢量就很低。2种搭接工程量应该不会差这么远啊,是什么原因会这样?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一栋18层的住宅楼,柱子钢筋12 的采用电渣搭接,其他用螺纹接头。我先把柱子搭接改为绑扎搭接钢筋有400多吨,然后又把柱子搭接改为电渣搭接,柱子钢筋一下变到270多吨,怎么会这么大差距,相差130多吨,是什么原因。如果是400多吨,柱子含钢量是很正常的,柱子钢筋260吨是含钢量就很低。2种搭接工程量应该不会差这么远啊,是什么原因会这样? 这是正常的,因为电渣搭接是不需要钢筋搭接长度的,绑扎搭接一般是需要40倍钢筋直径钢筋搭接长度的,一共18层,多少根柱子,一根柱又配多少根钢筋,钢筋搭接长度太多了。
2013-09-03 14:51:17
-
绑扎钢筋是计算长度,电渣压力焊是数接头。 按接头个数取费。 在套定额时候需要套进去进行取费。而绑扎只计算钢筋重量就可以了。
2013-09-04 08:07:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看