阳阳 2013-08-30 12:31:23 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2225查看 3回答
集水坑侧壁问题
1、图纸中说:集水坑侧壁为自筏板生根150厚砼。侧壁是在筏板底标高生根,还是筏板顶标高生根啊?不懂啊? 2、侧壁不是有坡度的啊,怎么这个侧壁是直的啊?选自的图集也是45°坡度的 3、详见图片
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、图纸中说:集水坑侧壁为自筏板生根150厚砼。侧壁是在筏板底标高生根,还是筏板顶标高生根啊?是在筏板的顶生根。2、侧壁不是有坡度的啊,怎么这个侧壁是直的啊?选自的图集也是45°坡度的 ,这是筏板往上部位,没有剖到下边。
2013-08-30 12:41:30
-
侧壁底应是筏板面,钢筋设置侧壁纵筋锚入筏板,锚入值看大样图或结构说明
2013-08-30 13:39:16
-
你可以修改集水坑的坡度啊。
2013-08-30 12:42:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看