微风 2013-08-20 21:57:50 | 四川省 安装 | 2264查看 3回答
喷头和短立管没有高度
我的层高5.4米,我的喷头的距离要咋设置才有高差,才会有短立管,其它的管径的高度咋设置。比如DN25/DN32、、、、、、等等。我的喷头是向上安装的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
喷头距离楼板最小距离规范有要求,只要满足规范就可以,主管道一般都是梁底敷设,主管与喷头有高差,用算量软件识别时自动识别出短立管。 建议:短立管最好单独建立构架,以后标高出现变更时方便修改。
2013-08-20 22:35:12
-
喷头的距离要咋设置才有高差要看你的横管设计安装的标高来定,一般喷头是向上安装标高的规范是离顶板150MM,而横管安装为顶板下700MM,那就有高差了,当然也就能生成立向的喷头短管段。
2013-08-21 08:23:46
-
因为你的是直立型喷头,我一般是这样设置的:喷头的标高为层顶标高-0.6m,管道的标高为层顶标高-1.1.这样就可以保证喷头与管道之间有个0.5m的差值。先识别喷头,在识别管道。这样立管就可以自动生成了。
2013-08-21 09:05:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看