小猪 2013-08-22 13:34:29 | 江苏省 安装算量GQI | 758查看 5回答
消防喷淋管道(安装计量)
喷淋头上喷或下喷引下或引上管计量软件如何设定立管的,是在喷淋配件上批量设置还是逐个设置
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
先识别喷头定义好标高,在识别管道,定义好标高,软件自动生成立管。 提示:喷头立管最好单独建立构件,以后标高有变化时方便调整。
2013-08-22 14:31:19
-
识别喷头时修改标高,再识别管道后,软件根据管道与喷头标高自动生成立管
2013-08-22 13:54:06
-
定义喷头是输入喷头的安装标高,然后先识别喷头,再识别管道,软件就会自动出来这段立管了。
2013-08-22 13:52:40
-
先使用和识别喷淋头后在识别喷淋管即可
2013-08-22 21:18:31
-
喷淋头上喷或下喷,只要喷头设置的标高与连接的水平喷淋管设置形成一定的高差时,将管与喷头连接好后就自动会形成高差。 喷头可以全部设置识别完成后再识别水平喷淋管即可以。
2013-08-23 17:47:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看