单身汉 2013-08-22 17:56:25 | 内蒙古自治区 其他专业 | 4883查看 3回答
关于自动扶梯建筑面积的问题
自动扶梯不计算建筑面积,具体应该怎么理解? 例如我现在的工程,自动扶梯从一层通至三层,到二层顶板以后就没有了,一、二层的建筑面积应减去自动扶梯的面积,那么在计算三层建筑面积的时候是否需要扣减自动扶梯的面积?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的话,如果三层是现浇板封顶的 那么就是一二层不计算建筑面积,三层应该计算建筑面积的
2013-08-22 18:01:51
-
3.0.24 下列项目不应计算面积: 1. 建筑物通道(骑楼、过街楼的底层) 2. 建筑物内的设备管道夹层。 3. 建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。 4. 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。 5. 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。 6. 勒脚、附墙柱剁台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层,装饰性幕墙、空调室外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。 7. 无永久ing顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。 8. 自动扶梯、自动人行道。 9. 独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮(zhu)油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。
2013-08-22 18:01:03
-
三楼也是扣除扶梯空洞的。1层只是扶梯不算面积,但不用扣扶梯所占面积。
2013-08-23 06:39:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看