糖不甩 2013-08-22 18:15:25 | 内蒙古自治区 其他专业 | 11049查看 3回答
圈梁的钢筋搭接是多少倍的d
圈梁的钢筋是受压钢筋 那搭接是多少啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按设计或规范要求确定
2013-08-22 18:23:13
-
1.在11G101-1里面关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度 2.修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.2 50%取 1.4 100% 取 1.6 3.而且在任何情况下搭接长度不小于300mm; 4.而受压钢筋搭接长度按0.7倍受拉钢筋搭接长度计算 圈梁的钢筋搭接是多少先要算出他的锚固值(根据工程的抗震等级,砼的强度,钢筋种类,设防烈度)然后再乘以修正系数
2013-08-22 18:43:16
-
圈梁的钢筋是受压钢筋 那搭接一般是40倍的钢筋直径。
2013-08-22 19:06:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看