电气说明和平面图,系统中都未说明电气竖井内有桥架,那竖井内要不要计算上有桥架的工程量
电气说明和平面图,系统中都未说明电气竖井内有桥架,那竖井内要不要计算上有桥架的工程量,还是电缆直接在电气井内明敷设? 进出户的电气管道和水暖的钢管,设计的时候是否都有一块钢板用来接地极呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳系统中都的电气竖井内的电缆是否采用桥架敷设,是在配电箱回路系统图中标出的,不是在电气说明和平面图标出的。 进出户的电气管道和水暖的钢管,设计要求需要接地时的做法是:用镀锌扁钢在就近的防雷接地系统或电气接地系统中的地极点引出至该管焊接边接即可以,不是用一块铁板就能胜任的。
2013-08-27 17:35:40
-
电气说明和平面图,系统中都未说明电气竖井内有桥架,那竖井内要不要计算上有桥架的工程量,还是电缆直接在电气井内明敷设?进出户的电气管道和水暖的钢管,设计的时候是否都有一块钢板用来接地极呢 你好 1.不是得,电缆进线管,是用于保护电缆的一断电缆密封保护管,然后用钢板隔开,钢板上会有几个眼,作为电缆保护管进户用,密封用的. 2.水上只是个等电位金属抱箍,没有钢板用来接地极. 3.接地极是用来接地的,一般情况下,接地电阻摇表不符合规定值时,才补打接地极(分接地钢管或接地钢板) 希望对你有帮助..
2013-08-23 11:56:03
-
如果线路采用封闭母线就可以不用桥架。
2013-08-23 14:28:59
-
1、这种设计的内容不能计算桥架,只能按电缆在管井内沿支架明敷。 2、接地极是共用的
2013-08-23 20:37:23
-
电气说明和平面图,系统中都未说明电气竖井内有桥架,竖井内实际做了桥架就要计算上桥架的工程量的,如果不需要做桥架,电缆可直接在电气井内明敷设了, 进出户的电气管道和水暖的钢管,设计的时候不一定是都有一块钢板用来接地极的。
2013-08-23 10:09:16
-
如果你的工程是高层建筑,是需要做桥架和接地干线的,你再仔细看看工程图纸有没有电井大样图。如果电井大样图都没有画出怎么走电缆,那么你最好问问设计院。
2013-08-23 16:37:04
-
1、不能计算桥架,只能按电缆在管井内沿支架明敷。 2、进户钢管,采用等电位跨接、接地母线与MEB箱(或LEB箱)连接。
2013-08-25 09:48:02