关运祥 2013-08-30 12:07:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1077查看 8回答
关于板配筋的问题
下图是否还要加一层XY两方向的底筋C6@150?那忌不是成了双层双向的配筋,还要另加支座负筋,这样的配筋会不会太多了?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的图纸说明有问题,应该说是图中底筋未画出的按C6-150布置。应该是配了双层双向的板筋后,图上的都是附加的配筋。建议咨询一下设计人员,主要是面筋C6-200与说明里的C8-200重复了。 请大家注意一下图纸平面中通长筋标的是面筋,不是底筋。
2013-08-30 12:25:09
-
此图是还要加一层XY两方向的底筋C6@150,面筋C8@200也要加。图上钢筋为另加筋
2013-08-30 13:44:08
-
该图的实际配筋为板底部C6@150双向,板面配筋是C6@200双向,另加负筋是C8@200。
2013-08-30 14:37:14
-
图纸说的很清楚了。未注明的底板筋为C6@150.从图上可以看出底板筋没有注明。面筋图纸说的未注明的C8@200但面筋图纸已经注明了是C6@200。负筋是另加的,也得有。有面筋了也能部负筋,叫顶部加强钢筋。通过分析可以得出,底筋C6@150面筋为C6@200.负筋按图纸标注布置。 希望能帮到你,不明白追问、
2013-08-30 12:28:55
-
你好! 说明3已经说得很明白:图中未标注的底筋为C6@150、面筋为C8@200,而你的截图中,底筋是为标注,那就为C6@150;面筋已经标注C6@200,那说明里的C8@200在这个位置就不起作用了。 另加负筋要按图布置,该负筋和面筋C6@200隔一布一。 综上所述,该板的配筋为:底筋双向C6@150,面筋双向C6@200,另加负筋C8@200.
2013-08-30 16:01:43
-
按你的图纸底筋是不用再增加C6@150的双向钢筋,那是图纸说明没有配置底筋的要按C6@150的双向配置,但是你的图纸已经有了双向底筋,所以就不用了。
2013-08-30 12:47:08
-
不需要加一层XY两方向的底筋C6@150
2013-08-30 12:11:34
-
你图中的是标注的面筋,没有标注底筋,底筋必须有的,所以需要双向底筋C6@150,好好读下说明中的意思。
2013-08-30 13:22:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看